海湾主机维修:消防主机回路板接地故障
文章来自:海湾消防设备 发布时间:2020-08-29 15:43
在海湾主机维修中,回路接地原因多样性,严重影响系统正常运行,是会造成系统瘫痪的--大隐患,任何时候都需要保证系统无接地现象,如果出现接地都需要及时排除。
1、信号线本身接地为主要原因,此时可能是信号线对地绝缘或者线路搭接接地体引起,个别原因是设备紧固螺丝会搭接信号线,或者是穿线时未采用管道护口引起线路绝缘层破损等。
2、设备联动DC24V电源线接地也会引起
3、外控线路接地
4、外控设备本身接地,或者外控设备提供的接点源本体端子有轻微电压(或静电)
5、发现有部分情况是外控电源线正负极性接反也会出现接地现象
6、消防设备本体损坏也会引起接地故障(几率极小)
7、主机机柜柜体接地没有做好或者无接地,会造成系统各回路接地故障乱报
8、信号线与其他线路(电源、电话、广播等)串接,引起接地,广播线路引起的原因比较危险,一旦广播开启实验,可能会串入100V交流电压,所以消防广播系统在调试过程中建议迟后,如果需要提前开启广播,尽量采用低音量实验。
接地故障可能引起的后果:
1、严重的情况是系统回路卡烧毁
2、严重接地回路会报出非常奇怪的故障(OEM品牌错误、硬件类型错误、设备重码故障等),报故障的频率很高,频繁跳动
3、会造成系统中的某个控制设备莫名其妙的启动(很少见,不确定此原因属实)
