火灾自动报警系统声光报警没反应?
文章来自:海湾消防设备 发布时间:2019-12-13 16:22
火灾自动报警系统声光报警没反应?在火灾自动报警系统进入调试或者投入使用后,发现声光报警器该响时没响,那自然是很捉急。但是声光报警器不响的原因还是比较好查以及好处理的。
1、线路问题导致,检查接线是否正常。检查信号线以及电源线电压是否正常。
2、检查联动。看联动功能是否开启,火灾报警控制器是否是在自动状态,此种原因的话现场声光报警器应全不会响;联动程序检查,不响的声光报警器联动关系是否正确。
3、声光报警器损坏。此种原因的话,应该是局部或少数问题,建议更换或返回厂家修理。
4、调试问题。声光报警器设备本身就没注册上,不在线。
原因检查确定的顺序可以根据声光报警器不响的点位数量(是全部、是局部还是个别)、现场分布(是否同回路,在回路上的线路关系)来判断。
