    海湾500型消防主机显示000000声光报警器故障是怎

    文章来自:海湾消防设备 发布时间:2017-12-04 14:56
    海湾JB-QB-GST500型火灾自动报警主机上显示声光报警器故障,地址为000000。但是消防系统所有的外部设备编号没有000000这个编码的设备,怎么会显示这个故障呢?

    亿杰消防技术员回答:

    在海湾消防主机上显示000000声光报警器故障一般是主板的问题,可能是消防主机主板储存器出问题了,或者是该主板的版本号与回路不兼容所导致,建议更换主板试一下。

    或者把主机调到调试模式后,在对外部设备进行一次注册后,再把主机电源关闭后重新开启,,记得在把调试模式状态调回到监控模式状态,看一下行不行。