经验丰富完美服务

北京地区免费上门看现场!

联系方式

  • 联系人:郭经理
  • 传真:010-69552656
  • 电话:400-0346-119
  • 电话:010-57113119
  • 邮箱:506665119@qq.com
  • 地址:北京通州区新华北路117

常见问题

当前位置:首页 > 常见问题 >

海湾GST空气采样式感烟火灾探测报警器基本知识

文章来自:海湾消防设备 发布时间:2016-10-20 17:40

一、单台GST空气采样式感烟火灾探测报警器的--大保护面积是多少?
  GST-HSSD探测器--大保护面积2000平方米,但在高危险的场所,检测范围会减少,建议--大保护面积应为500~1000平方米。
  GST-MICRA探测器--大保护面积为500平方米。不能用于保护大的区域,或可能会有空气流速或压力差的区域。GST-MICRA用于提供局部早期火灾探测。适合于下列许多特殊场所:小的未分隔的房间,仓库货架,需要单独早期火灾报警的电子或电子机械设备。

二、GST空气采样式感烟探测系统的采样方式?
  标准采样:天花板下、天花板内和地板下
  毛细管采样:隐蔽的、天花板上和机柜内
  回风采样:输送管道内和回风栅格

三、采样管的长度--大是多少?
  一台GST-HSSD探测器上的四根采样管的总长度不能超过200米,每根管的长度不应超过100米。不过,采样管--末端的气流到达探测器的时间不超过120秒的情况下略微超出是允许的。但全部长度仍然不能超过200米。
  一台GST-MICRA探测器采样管的总长度不能超过50米。在静止空气中GST-MICRA采样管的--大长度为50米,有10个采样孔(或毛细管远端采样点)。从采样管顶端有120秒的传送时间。如果保 护区域有空气流动,则需减少采样管的长度。在空气流速超过1米每秒的区域,采样管的--大长度应降到10米。

四、在一个保护区内采样点的距离是如何规定的?
  无论采用何种采样方式,采样点的间距--大不应超过9米,--小不应少于1米。

五、在采样管的设计、敷设中,应注意哪些问题?
1、采样管采用PVC管,管内直径应在19—25毫米之间。
2、管道接口处应用PVC胶密封,但一定不要将采样管与探测器的连接处粘连。
3、每隔1.5米应固定管路。
4、拐弯处应使用弧形弯头,不允许使用直角弯头。
5、同一台探测器的采样管网绝不能监测不同类型的环境,因为这样会严重降低整个系统的可靠性和有效性。

六、GST空气采样式感烟火灾探测报警器使用方式有几种?
  GST-HSSD探测器分为独立使用、系统应用和联网监控三种应用方式。GST-HSSD探测器配置具有操作面板可独立应用于控制室。GST-MICRA不带控制面板,需要于火灾控制器或联网应用。
  GST空气采样式感烟火灾探测报警器可与GST系列火灾报警控制器直接连接,构成火灾报警联动系统。可方便的应用于各种场合,实现联动警铃、讯响器以及气体灭火等控制系统,实现报警、灭火一体化控制。
  GST空气采样式感烟火灾探测报警器本身都具有RS485通讯端口,通过两芯屏蔽电缆可以方便地将一台以上的GST空气采样式感烟火灾探测报警器连接成网络,两台设备之间--大距离可达1200米,整个网络只需一个编程器,就可对网中的所有设备进行设置;另外,还可使用GST空气采样式感烟火灾探测报警器专用的联网监控软件,通过一台计算机实时管理、监测全部设备的运行情况。
 
七、GST空气采样式感烟火灾探测报警器灵敏度
  报警灵敏度--高可达0.005%obs/m,比传统点式探测器高1000倍以上。

八、如何GST空气采样式感烟探测系统维护
  GST空气采样式感烟探测系统的维护所涉及的不过是一些例行检查手续。下列维护计划表列出了系统在三年多内的所有例行维护与检修步骤,在计划表后是所有维护与检修步骤的详细说明。

检查内容                 时间

一月

半年

一年

两年

检查电源

检查绝对气流

检查过滤器

检查采样网络管

清洁采样点

吹扫采样网络管

 

  注意:环境条件可能使得仪器需要较多的维护与检修,一个规则是:环境越脏,仪器的维护与检修越频繁。                            
在任何维护和检修前,应通知合适的权威监督部门,危险区的隔离必须经由这种部门的批准并由他们进行。此外,还要确保由隔离区启动运行的任何辅助设备在检修工作开始前被隔离。
执行每月、每六个月、每十二个月的维修计划表中的每一项。
更换空气过滤元件。
  应彻底清扫或清洗空气采样孔,更换过滤器,插入新的空气过滤元件。
  清洁采样头
  这一步骤清除整个空气采样网络的每个采样头积累的灰尘。 
  在有些情况下清洁采样头是不切实际的(如在天井中,棚中,旧建筑的密封采样管中等)这些步骤可省略。在计算机室,清洁的屋子里及相似情况下灰尘积累下来是不可能的。
  回冲(液体)清洗气体采样管网络                            
  这一步骤将从空气采样管网络中清除掉所有堆积的灰尘,该步骤应同采样头的清洁一起进行。
  在积累的灰尘可能包含潜在的有材料(如石棉)的环境下,应当修改这一步骤使之符合当地的健康与安全法律法规。
  记录所有的检修与维护情况,并报告故障及其它有用的情况。
  恢复所有区域的正常操作并通知监督部门。

九、如何更换过滤器:
  灰尘隔离情况可以用Diagnostics menu(诊断菜单)里的Dust Separator(灰尘隔离器)试验来检验,它显示百分比形式的灰尘隔离器效率。当这个值低于80%时探测器会发出一个Separator renew(隔离器需要更新)消息,这时灰尘隔离器就需要更换了。
  因为维护人员可会接触到灰尘隔离器中的灰尘,这种灰尘可能是包含中所规定的对人体有害的物质。强烈建议当更换灰尘滤除器时戴上合适的面具和能避免人们接触到灰尘的衣服。已用过的隔离器应该被丢弃,而不应再次利用。
  更换灰尘隔离器。一定要确保隔离器完全被放置到位,否则探测器将不能找到它,结果导致一直显示Separator change(更换隔离器)。
  用提供的钥匙打开前盖,找到如图所示位于探测器右下角的灰尘隔离器。从滤除器单元中手拿着可移动头将黑色端片取出。将新单元放入塑料端片口,并将它插入到探测器中,波除器应该是标着“IN”的一端朝着探测器的前面。如果滤除器插入方面错误,探测器将不能找到它,并一直显示Separator change(更换隔离器)。

十、如何检查采样网络管:
  每半年,应检查网络管道,确保采样管和采样孔处在良好的工作状况,具体检查内容如下:
  通知有关部门,并隔离该区设备。
  检查整个网络管道,是否有明显的破损。
  检查管道接头、管道末端堵头确保牢固可靠。
  检查毛细采样头,确保其不漏气。
  如果上述有破损或漏气,应进行修补。

十一、如何清扫采样孔:
   每两年应清扫采样孔,确保采样孔没有灰尘堵塞,检查为:
  通知有关部门,并隔离该区设备。
  某些情况下对毛细采样头、采样点和末端堵头进行清扫,确保不被灰尘堵塞。

十二、如何清扫采样管:
  该步骤是将采样管内的积累灰尘清扫干净。通知有关部门,并隔离该区设备。该项维护请联系海湾公司当地的办事处。

电消检在线客服

关闭
010-57113119

地址:北京通州区新华北路117号

传真:010-69552656

电话:13811139776

邮箱:506665119@qq.com

在线客服